已解决问题 - 浏览921次
下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-03-15 10:52:08选出
温度。电脑的温度适宜范围较广,一般在0℃至30℃均可正常工作。但由于电脑长时间工作会产生热量,机内温度会上升,所以家用电脑的使用时间应以4小时以内为宜,超过4小时,中间应关机休息片刻,从而避免因热量难以散发造成的半导体材料老化、电路短路等故障。同样的原因,电脑应避免直接受阳光照射或空调口的热气喷射,也不要太靠近暖气片、取暖器等热源。
湿度。电脑对空气湿度的要求相对较高,最佳范围是40%至70%。湿度过大,会使电脑元件的接触性变差,甚至被腐蚀,电脑也就容易出现硬件方面的故障。所以在雨季,应采取放置干燥剂和及时关闭门窗的方法以降低房内湿度。另一方面,如果房间湿度过低,又不利于机器内部随机动态存贮器关机后存贮电量的释放,也容易产生静电。所以冬季在房间边取暖边使用电脑时,应注意增加房间湿度,例如使用加湿器或洒水增湿等等。为了避免因空气干燥引起的静电,有电脑的房间最好铺上防静电地毯(在地毯的编织过程中加入细金属丝)。
干湿球湿度计
又叫干湿计。利用水蒸发要吸热降温,而蒸发的快慢(即降温的多少)是和当时空气的相对湿度有关这一原理制成的。其构造是用两支温度计,其一在球部用白纱布包好,将纱布另一端浸在水槽里,即由毛细作用使纱布经常保持潮湿,此即湿球。另一未用纱布包而露置于空气中的温度计,谓之干球(干球即表示气温的温度)。如果空气中水蒸汽量没饱和,湿球的表面便不断地蒸发水汽,并吸取汽化热,因此湿球所表示的温度都比干球所示要低。空气越干燥(即湿度越低),蒸发越快,不断地吸取汽化热,使湿球所示的温度降低,而与干球间的差增大。相反,当空气中的水蒸汽量呈饱和状态时,水便不再蒸发,也不吸取汽化热,湿球和干球所示的温度,即会相等。使用时,应将干湿计放置距地面1.2~1.5米的高处。读出干、湿两球所指示的温度差,由该湿度计所附的对照表就可查出当时空气的相对湿度。因为湿球所包之纱布水分蒸发的快慢,不仅和当时空气的相对湿度有关,还和空气的流通速度有关。所以干湿球温度计所附的对照表只适用于指定的风速,不能任意应用。例如,设干泡温度计所示的温度是22℃,湿泡温度计所指示的是16℃,两泡的温度差是6℃,可先在表中所示温度一行找到22℃,又在温度一行找到6℃,再把22℃横向与6℃竖行对齐,找到数值54。它的意思就是相对湿度是54%。
其他回答(2)
-
不知道你问的什么机房?
通信机房 建议保持机房温度为25℃左右,湿度为60%左右。
机房的温度和湿度标准
工作环境
长期工作环境
温度0℃~40℃
相对湿度10%~90%
短期工作环境
-5℃~0℃,40℃~45℃
5%~10%,90%~95%
说明:短期工作条件是指连续工作时间不超过72小时并且每年累计时间不超过15天。 -