已解决问题 - 浏览127次

下一个已解决问题

过客

218.58.42.*

6300kvA电炉变压器发热

高压35KV,低压1KV,高压Y接,低压两个联结组别(一个Y,一个D接)即两个低压包,请高手分析一下,原设计按普通变压器考虑的。

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

点击查看更多 6300kva 电炉 变压器 相关信息

最佳答案 - 由投票者2008-07-21 17:02:05选出

高压是星型连接,低压绕组有两个,一个是星型,一个是三角型连接。这个是绕组形式,不是联结组别。
变压器发热的原因要综合起来分析,是否过电流(一般为负载过大,检测初级或次级电流都可以),是否铁心松动(此时变压器噪音异常),是否散热条件变坏(例如环境温度高了,散热风扇或其风扇起停控制线路坏了,如果是油浸式的,是否油品差或油位低),是否高压或低压绕组的绝缘损坏了导致少量的匝间短路(断电分别测量其绝缘或者通电测量高低压测空载电压,与以前数值比对)。

你说的发热是到多少度呢,当时的负载情况如何,测量的是变压器的什么部位,是用测温枪还是别的方式测的,当时环境温度多少度,是自然冷却式的,还是强迫风冷的,或者油冷的?

0 0

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

返回知识堂首页>>

物理最新知识贡献

更多

如果您没能找到需要的内容,请
提出您的问题>>

猜你喜欢看

更多
1