已解决问题 - 浏览235次

下一个已解决问题

过客

221.220.173.*

500KVA变压高压、低压熔断丝配多大的?怎么估算?

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

点击查看更多 熔断丝 低压 高压 相关信息

hyh510310103hyh510310103

高级书童


最佳答案 - 由投票者2008-07-28 12:52:03选出

500KVA的变压器,它的有效额定负载容量是百分之80.也就是400KW.低压侧输出电压是400V.理论上低压侧最大允许电流量是400KW/400v=1000A.也就是熔断丝选择在1000A以下。
实际使用一搬是按装机容量大小来选择熔断丝大小的。这样选择的好处是:分开关可保护用电器安全运行,总开关可保护变压器安全运行。

0 0
  • hyh510310103hyh510310103

    高级书童


    变压器高压侧一般是10KV的高压。通过计算500KVA/10KV=50A。高压侧跌落开关的熔断丝应配50A的保险丝,才能保证变压器安全运行。

  • 过客

    过客

    221.220.161.*

    我问的还有高压跌落开关的熔断丝配多大安数的?谢谢您对低压部分的答案!