建筑物防雷的分类及措施
建筑物防雷的分类及措施
建筑物应根据其重要性.使用性质.发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类
建筑物防雷分类防雷措施
1。1建筑物防雷的分类
建筑物应根据其重要性.使用性质.发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
1.应划为第一类防雷建筑物:
一.凡制造.使用或贮存炸药.火药.起爆药.火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
二.具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
三.具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。
2.应划为第二类防雷建筑物:
一.国家级重点文物保护的建筑物。
二.国家级的会堂.办公建筑物.大型展览和博览建筑物.大型火车站.国宾馆.国家级档案馆.大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
三.国家级计算中心.国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
四.制造.使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
五.具有1区爆危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
六.具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
七.工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
八.预计雷击次数大于0.06次/a的部.省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
九.预计雷击次数大于0.3次/a的住宅.办公楼等一般性民用建筑物。
3.应划为第三类防雷建筑物:
一.省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二.预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部.省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。
三.预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅.办公楼等一般性民用建筑物。
四.预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五.根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象.地形.地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区.22区.23区火灾危险环境。
六.在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱.水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱.水塔等孤立的高耸建筑物。
注:
1.在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物没有防直击雷和不处于其它建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。
2.由于历史上频发雷击灾害地区的建筑物需采取防雷措施。
1。2建筑物的防雷措施
1。2.1一般规定
1.各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
第一类防雷建筑物和四.五.六款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施。
2.装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。
1。2.2第一类防雷建筑物的防雷措施
独立避雷针(网)
1.防直击雷的措施,应符合下列要求:
一.应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽.放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
二.排放爆炸危险气体.蒸气或粉尘的放散管.呼吸阀.排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内:当有管帽时应按表1-1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。
表1-1有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间
装置内的压力与周围空气压力的压力差
(kPa)
排放物
的比重
管帽以上的
垂直高度
(m)
距管口处
的水平距离
(m)
﹤5
重于空气
建筑照明系统的防火隔热保护(2)
2.3装修材料中直敷布线隐患多
把塑胶线或软电缆直敷在装修材料内,有的虽然用钢管作了一些保护,但是又不到位使电线外露在外面,也有的因为施工不方便就用蛇皮管取代钢管。其原因一是电工技术水平差,另外一个原因就是业主不重视或从经济方面考虑得多,而忽视了电气防火安全工作。


来源:网页搜索