有问题先搜索一下: 高级搜索

已解决问题 - 浏览482次

下一个已解决问题

过客

61.141.185.*

怎样计算所需变压器容量

在设计一个集装箱堆场时,如果一个冷藏集装箱负荷制冷按10KW计算,要满足40个冷藏集装箱的供电,需要多大KW的变压器? 为什么?

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

最佳答案 - 由投票者2008-07-22 22:42:01选出

这个可得注意点才好。
“制冷负荷按10KW计算”,这个可得有根有据才好。有的是按照整个制冷系统(包括风扇等等)额定输入功率(希望你看到的是10KW,而不是10KVA)来计算(在制冷系统的铭牌上一般可以找到),这种比较合理。有的是按照制冷量换算的功率来计算,这个将来容易出麻烦。
如果没有选错的话,给制冷用的400KW 就够了,加上箱内照明2KW X 40=80KW,考虑到功率因数的问题(+100KVA),再留点裕量(50KVA),那么选用630KVA的应该就可以了。当然,没有考虑到以后再增加集装箱的事情。

0 0

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

返回知识堂首页>>

猜你喜欢看

更多

1
关于雅虎 | 帮助中心 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 壹推广服务 | 搜索竞价 | 雅虎百业窗 | 网站联盟 [更多]
Copyright © 2008 Yahoo.com.cn 版权所有 不得转载 | 使用须知 | 著作权声明 | 京ICP证000022号 | 国家药监局(京)-经营性-2004-0039
全球阿里巴巴 - 阿里巴巴网络:中国站 国际站 日文站 | 淘宝站 | 支付宝 | 中国雅虎 | 口碑网 | 阿里软件 | 阿里妈妈