过客

124.88.97.*

解释通信电源为啥要正极接地它的原理是什么为啥不负极接地?

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

最佳答案 - 由投票者2008-10-12 00:02:02选出

根据需要,设计理念不同

0 0
  • 过客

    过客

    211.90.8.*

    了在抵抗电解化的过程中,有效的缓解设备和元器件的锈蚀,延长设备寿命的一种方法.

    正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电信用蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯